Тухман
При проектировании участка окраски (категория помещения А) столкнулся со следующей проблемой. Имеется камера сушильная. По технологическому заданию температура удаляемого воздуха 200 градусов.
Вопросы:
1. Из какого материала необходимо выполнять воздуховоды? Находил информацию, что из черной стали толщиной 1,5-2 мм или из нержавеющей стали, но ссылок на техническую литературу не нашел.
2. Нужно ли воздуховод покрывать огнезащитным покрытием? Если да, то каким пределом огнестойкости (воздуховод отходит от печи и поднимается в этом же помещении на кровлю)?
zaharov63
1. В СНиП написано, что как бы считать надо. Правда, фиг его знает, как... А если техлитература, то первое попавшееся - справочник Рысина пойдет? стр.343...
2. А зачем огнезащитное покрытие? Если речь идет о сбросном воздуховоде (части рециркуляционного воздуха), то достаточно покрасить термостойкой краской. В пределах досягаемости, так же как и основной тракт, можно теплоизолировать.
Тухман
Цитата(zaharov63 @ 8.8.2012, 12:09) *
1. В СНиП написано, что как бы считать надо. Правда, фиг его знает, как... А если техлитература, то первое попавшееся - справочник Рысина пойдет? стр.343...

Думаю, что подойдет. Может лучше применить нержавейку? дольше проживет
Цитата(zaharov63 @ 8.8.2012, 12:09) *
2. А зачем огнезащитное покрытие? Если речь идет о сбросном воздуховоде (части рециркуляционного воздуха), то достаточно покрасить термостойкой краской. В пределах досягаемости, так же как и основной тракт, можно теплоизолировать.

Имел ввиду негорючую теплоизоляцию (Rockwool) или что то подобное.

Спасибо!

Если у кого данному по данному вопросу есть что дополнить, будут благодарен! rolleyes.gif
zaharov63
Цитата(Тухман @ 8.8.2012, 12:17) *
Может лучше применить нержавейку? дольше проживет

Скажем так, аналогичные воздуховоды из черной стали на сушилках в 120С простояли лет 30, думаю и сейчас стоят. А вообще логично этот воздуховод делать из того же материала, что и основные воздуховоды обвязки сушильной камеры, т.к. условия одинаковые.